changer de section de cables ?

Posté : 31 janv. 2008, 18:55
par tkc_toub
Bonjour a tous , j'ai bien recu mon ampli lab gruppen fp3400. :-D
Venant d'irlande j'ai eu droit au cable d'alimentation sans connecteur ... le bon vieux cable a nu.:|
J'ai acheté une prise basique 16 A au casto du coin.
Quand je me suis mis sur l'établi : surprise, la séction du cable est de 3x1,5mm²! :shock: :-s
Du coup j'ai rien soudé, l'ampli étant donné pour 16A max , avec fusible a 15A.
Dois-je ouvrir l'ampli pour souder du 2,5mm²? :-k

précision : le cable sort directement de l'ampli, pas de connecteur enfichable... :-x

Posté : 31 janv. 2008, 19:46
par ziggy
no souçaï pour la courte longueur du câble (je suppose 1 mètre maxi...)

Posté : 31 janv. 2008, 21:24
par tkc_toub
la longueur c'est 40cm ...
c'est surtout la section qui me fait peur, jveut pas que sa brûle!

Posté : 31 janv. 2008, 21:29
par ziggy
le 1,5mm_carré encaisse du 16A jusqu'à 10 mètres

certains fabricants vendent leur rallonges électriques en 1,5 même pour du 20A (ce qui est parfaite illégal par contre)

ceci dit : tu es libre de mettre un 2,5 mm si cela te rassure....

Posté : 31 janv. 2008, 22:48
par didiervb01
Bonsoir,

Dans le temps...(hein Ziggy !!!), on m'avait appris la règle toute bête :
15A par mm² de section ce qui fait une densité de courant tout à fait compatible avec un échauffement minime du câble, bien sûr tant que l'on en aligne pas 50m.

Voili, voilou.... je ne sais pas ce qu'en pense mon homonyme belge ? honte à moi, je ne suis pas aller voir la fiche technique qui va bien... :))°^ :))°^
Cordialement,
didiervb01

Posté : 1 févr. 2008, 2:35
par tkc_toub
je vais laisser comme ca ... puisque apparement sa a l'air bon !

Posté : 1 févr. 2008, 9:29
par Fish
En plus, un ampli n'est pas un fer à repasser: il n'est pas à pleine puissance constamment. Ce qui fait chauffer le câble, c'est la puissance moyenne, pas instantanée (les effets thermiques sont lents).

Posté : 1 févr. 2008, 13:41
par Grag38
Surtout avec des amplis à alim à découpage

Posté : 1 févr. 2008, 20:00
par Globe
tkc_toub a écrit :la longueur c'est 40cm ...
c'est surtout la section qui me fait peur, jveut pas que sa brûle!
Aucun risque!
Dans le temps...(hein Ziggy !!!), on m'avait appris la règle toute bête :
15A par mm² de section ce qui fait une densité de courant tout à fait compatible avec un échauffement minime du câble, bien sûr tant que l'on en aligne pas 50m.
C'est plus ou moins valable, ça donne une indication approximative.

Mais le mieux est de se baser sur les sections suivantes:

1,5 mm² = > 10A (16A)
2,5 mm² = > 16A (20A)
4 mm² = > 25A
6 mm² = > 32A
10 mm² = > 40A
16 mm² = > 63A

.....

Posté : 5 févr. 2008, 12:20
par ziggy
pour une question perso, j'ai contacté le support techniques de chez QSC (aux 2tats Unis)

par la même ils m'ont reconfirmé que le câble d'origine pour la version 220 V est vraiment et absolument suffisant

à savoir : 3 x 1 mm-carré - jusqu'au PL236, PLX 3602 et RMX2450
et seulement 3 x 1,5 mm-carré pour RMX5050, PL6 et les nouveaux PL380