ampérage et puissance
-
- Membre
- Messages : 37
- Enregistré le : 3 sept. 2004, 13:59
ampérage et puissance
hello
Je suis beaucoup plus son que lumière mais il faut bien y venir
J'ai lu avec un grand interet les dossiers électricité de Globe et me suis amusé à faire divers calcul. Le problème c'est que je ne retombe jamais sur mes pattes Mes résultats me font peurs par rapport à ce que j'ai déjà mis ( pas moi mais l'éclairagiste avec qui je bossais) sur une scène.
Ca serait bien si il pouvait y avoir un petit tableau récapitulatif qui prendrait l'exemple d'un type de projo, dire ce quil consomme et ce qu'il a besoin.
Je prend pour exemple ce set lumière que j'ai vu tourner il ya quelques semaines :
sur le pont de contre, on trouvait :
- 4 PAR 64 en CP61
- 2 x 4 PAR 64 en CP60
- 8 PAR 56
Sur chaque coté un pied avec 4 PAR64 en CP60
En face 2 pied avec 4 PAR56 chacun
Ca représente quoi tout ce petiut monde ?? En terme de puissance, d'ampérage, de blocs....
Merci de m'éclairer
Je suis beaucoup plus son que lumière mais il faut bien y venir
J'ai lu avec un grand interet les dossiers électricité de Globe et me suis amusé à faire divers calcul. Le problème c'est que je ne retombe jamais sur mes pattes Mes résultats me font peurs par rapport à ce que j'ai déjà mis ( pas moi mais l'éclairagiste avec qui je bossais) sur une scène.
Ca serait bien si il pouvait y avoir un petit tableau récapitulatif qui prendrait l'exemple d'un type de projo, dire ce quil consomme et ce qu'il a besoin.
Je prend pour exemple ce set lumière que j'ai vu tourner il ya quelques semaines :
sur le pont de contre, on trouvait :
- 4 PAR 64 en CP61
- 2 x 4 PAR 64 en CP60
- 8 PAR 56
Sur chaque coté un pied avec 4 PAR64 en CP60
En face 2 pied avec 4 PAR56 chacun
Ca représente quoi tout ce petiut monde ?? En terme de puissance, d'ampérage, de blocs....
Merci de m'éclairer
- ziggy
- Admin
- Messages : 14479
- Enregistré le : 2 févr. 2004, 21:09
- Localisation : Lozère (48)
- Contact :
pour calculer la puissance de l'éclairage, il y a d'abord l'addition:
un PAR 64 = 1kW (que ce soit du CP60, 61 ou 62 - ça n'a rien à voir)
un Par 56= soit 500 Watt soit 300 Watt
à savoir aussi que les PAR64 montés en ACL consomment beaucoup moins (250W/Par), et qu'on utilise aussi assez fréquement des PAR64 avec des lampes en 110 volt et 500 Watt ...etc etc etc...
donc la simple addition te donne la puissance maxi que tire ton système avec un plein feu MAIS
comme je l'ai expliqué dans un autre post (c'est ici: viewtopic.php?t=758&start=0), on ne reste jamais sur un plein feu pendant longtemps et les disjoncteur sont assez souple en générale pour encaisser une petite surcharge pendant 10 secondes ou plus
je fréquemment installé 24 kW ou 26 kW sur une alimentation qui n'en supportait que 20 kW et passé une presta sans problème ni coupure électriques
mais plusieurs points sont absolument primordial dans ce cas:
1,) faire des essais préalable pour connaître le point où ça saute (le temps d'un plein feu qui fait disjoncter)
2,) avoir un câblage aux normes et supportant la charge maxi qu'on a monté
3,) une gestion intelligente de l'éclairage pendant la presta (exemple garder toujours quelques kW éteints ! -- apart des flash courts, jamais de plein feu -- bien jouer sur la modulation etc
pour ta demande d'établir un tableau récapitulatif c'est très très difficile à cause du nombre possible des lampes...
comme expliqué plus haut:
un PAR64 peut consommer 250W ou 500 W ou 1000W
un PAR56 peut consommer 300W ou 500 W
un PC peut consommer 300W ou 500 W ou 1000W ou 2000W (il y en a même qui font 5 kW!!!)
un hallogène ou cicliode peut faire 300, 500, 1000, ou 2000 Watt
imagine un tableau qui doit prendre en compte tous ces paramètres...
un PAR 64 = 1kW (que ce soit du CP60, 61 ou 62 - ça n'a rien à voir)
un Par 56= soit 500 Watt soit 300 Watt
à savoir aussi que les PAR64 montés en ACL consomment beaucoup moins (250W/Par), et qu'on utilise aussi assez fréquement des PAR64 avec des lampes en 110 volt et 500 Watt ...etc etc etc...
donc la simple addition te donne la puissance maxi que tire ton système avec un plein feu MAIS
comme je l'ai expliqué dans un autre post (c'est ici: viewtopic.php?t=758&start=0), on ne reste jamais sur un plein feu pendant longtemps et les disjoncteur sont assez souple en générale pour encaisser une petite surcharge pendant 10 secondes ou plus
je fréquemment installé 24 kW ou 26 kW sur une alimentation qui n'en supportait que 20 kW et passé une presta sans problème ni coupure électriques
mais plusieurs points sont absolument primordial dans ce cas:
1,) faire des essais préalable pour connaître le point où ça saute (le temps d'un plein feu qui fait disjoncter)
2,) avoir un câblage aux normes et supportant la charge maxi qu'on a monté
3,) une gestion intelligente de l'éclairage pendant la presta (exemple garder toujours quelques kW éteints ! -- apart des flash courts, jamais de plein feu -- bien jouer sur la modulation etc
pour ta demande d'établir un tableau récapitulatif c'est très très difficile à cause du nombre possible des lampes...
comme expliqué plus haut:
un PAR64 peut consommer 250W ou 500 W ou 1000W
un PAR56 peut consommer 300W ou 500 W
un PC peut consommer 300W ou 500 W ou 1000W ou 2000W (il y en a même qui font 5 kW!!!)
un hallogène ou cicliode peut faire 300, 500, 1000, ou 2000 Watt
imagine un tableau qui doit prendre en compte tous ces paramètres...
-
- Membre
- Messages : 37
- Enregistré le : 3 sept. 2004, 13:59
pour le type de lampes, j'ai simplement précisé pour se faire une idée du résultat
Maintenant pour ce qui est du tableau, je me rends bien compte que c'est chose quasi impossible !!!
Je vais donc retourner à mes calculs, je finirai bien par tout comprendre, après tout c'est que des maths
Sinon pour l'histoire des pleins feux,je suis entièrement d'accord, et ça arrive plus que souvent, il suffit comme tu le dis après d'une gestion intelligente de l'éclairage pendant le concert
Maintenant pour ce qui est du tableau, je me rends bien compte que c'est chose quasi impossible !!!
Je vais donc retourner à mes calculs, je finirai bien par tout comprendre, après tout c'est que des maths
Sinon pour l'histoire des pleins feux,je suis entièrement d'accord, et ça arrive plus que souvent, il suffit comme tu le dis après d'une gestion intelligente de l'éclairage pendant le concert
- Globe
- Modo
- Messages : 1874
- Enregistré le : 5 avr. 2004, 19:51
- Localisation : Mons, Belgique
- Contact :
Hello Sam,
Comme le dit Ziggy, il est très difficile de faire un tableau récapitulatif de la puissance consommée en fonction du type de spot et de leur nombre.
Par contre, de ton côté, tu peux très bien te faire un récapitulatif en tenant compte de ton matériel.
Tu peux très bien répertorier la puissance nécessaire au bon fonctionnement de chaque appareil en éclairage. Avec ceci, tu pourras vite connaître la puissance totale dont tu as besoin.
Comme le dit Ziggy, il est très difficile de faire un tableau récapitulatif de la puissance consommée en fonction du type de spot et de leur nombre.
Par contre, de ton côté, tu peux très bien te faire un récapitulatif en tenant compte de ton matériel.
Tu peux très bien répertorier la puissance nécessaire au bon fonctionnement de chaque appareil en éclairage. Avec ceci, tu pourras vite connaître la puissance totale dont tu as besoin.
- ziggy
- Admin
- Messages : 14479
- Enregistré le : 2 févr. 2004, 21:09
- Localisation : Lozère (48)
- Contact :
tiens, Sam, je viens de penser à un truc:
tu voulais peut-être tout simplement savoir quelle était la relation entre puissance (Watt) et courant (Ampère) dans un cas donnée...
c'est simple: la Puissance (Watt) est égale le produit de la Tension (Volt) et le Courant (Ampères), dans notre cas la tension est fixe (230 volt en mono et 380 en tri - mais on n'utilise pas le 380, mais les trois phases en 230V)
le courant est donc égale la puissance divisé par 230
donc exemple:
8 Par 64 à 1kW => 8 kW
16 Par 56 à 500W => 8kW
8 hallogènes à 500 W => 4 kW
=> fait un total de 20 kW
20000 divisé par 230 fait 87 ampères
il va de soit qu'il est difficile de passer cette puissance en mono-phasé (l'alime en mono-phasé s'arrète à 63A normalement)
en tri-phasé par contre pas de problème si on a 3 fois 30 A (on est large)
un mono de 63 A permettrait 63x230=> 14,5 kW
un tri-phasé en 3 fois 20 ampère permettrait 60x230=>13,8 kW
aotre cas: une lampe de 1000 Watt demandera un courant de 4,3 à 4,5 Ampère
à noter: pour plus de sécurité, il faudrait calculer plutôt avec une tension de 220 Volt, même si la tension réelle en France est très souvent plutôt entre 230 et 236 Volt
tu voulais peut-être tout simplement savoir quelle était la relation entre puissance (Watt) et courant (Ampère) dans un cas donnée...
c'est simple: la Puissance (Watt) est égale le produit de la Tension (Volt) et le Courant (Ampères), dans notre cas la tension est fixe (230 volt en mono et 380 en tri - mais on n'utilise pas le 380, mais les trois phases en 230V)
le courant est donc égale la puissance divisé par 230
donc exemple:
8 Par 64 à 1kW => 8 kW
16 Par 56 à 500W => 8kW
8 hallogènes à 500 W => 4 kW
=> fait un total de 20 kW
20000 divisé par 230 fait 87 ampères
il va de soit qu'il est difficile de passer cette puissance en mono-phasé (l'alime en mono-phasé s'arrète à 63A normalement)
en tri-phasé par contre pas de problème si on a 3 fois 30 A (on est large)
un mono de 63 A permettrait 63x230=> 14,5 kW
un tri-phasé en 3 fois 20 ampère permettrait 60x230=>13,8 kW
aotre cas: une lampe de 1000 Watt demandera un courant de 4,3 à 4,5 Ampère
à noter: pour plus de sécurité, il faudrait calculer plutôt avec une tension de 220 Volt, même si la tension réelle en France est très souvent plutôt entre 230 et 236 Volt
-
- Membre
- Messages : 37
- Enregistré le : 3 sept. 2004, 13:59
ah génial je m'y retrouve carrément mieux et c'est clair que ce n'est pas compliqué !!!
Pour le besoin en ampères d'une lampe j'avais trouvé 1000W/220 V
Pour le reste j'étais dans le bon mais pour moi il n'y avait pas une réelle logique mais que des chiffres. J'avais du mal à faire la relation entre mes calculs et ce que ça pouvait représenté en lights. Maintenant c'est ok !!!
Pour le besoin en ampères d'une lampe j'avais trouvé 1000W/220 V
Pour le reste j'étais dans le bon mais pour moi il n'y avait pas une réelle logique mais que des chiffres. J'avais du mal à faire la relation entre mes calculs et ce que ça pouvait représenté en lights. Maintenant c'est ok !!!
-
- Affond-Equipier
- Messages : 1573
- Enregistré le : 17 oct. 2004, 20:45
j evais essayer un petit recapitulatif....
1/le par64=1000W
-les lampes en 120Volt:
-FFN (vnsp)
-FFP(nsp)
-FFR(mfl)
-FFS(wfl)
les lampes en 220v:
-cp60(vnsp) / cp61(nsp) / cp62(mfl) / cp95 (wfl)
*vnsp:very narrow spot / nsp:narrow spot / mfl:medium flood / wfl:wide flood
----------------------------------------------------------------------------------
--les lampes PC(plan convexe) et fresnel=
juliat= HPC306:1000w ou 650w / HPC310:1000w ou 1200w
HF306 fresnel: 650w ou 1000w/ HF310:1000w ou 1200
329HPC:2000 ou 2500w / 329HF:2000 ou 2500w
ADB= C101pc:1000 ou 1200w / C103(prisme convexe):1000 ou 1200w
F101 fresnel:1000 ou 1200w
C201 pc:2000w / C203 (prisme convexe):2000w et F201(fresnel)
:2000w
-----------------------------------------------------------------------------------
--les decoupes=
juliat= 613sx (ultra courte):1000ou 1200w
614sx(courte):1000 ou 1200w
611sx(longue):1000 ou 1200w
713sx:2000 /2500w
714sx: " " "
710sx: " " "
ADB= DW105/dvw105/ds105/dsn105 et dn105= 1000 ou 1200w
ds205/ dn205/ dw205 =2000w
les decoupes HMI....
913snx / 914snx / 910snx= 1200w
933snx/ 934snx / 930snx =2500w
pfffffff.....voila pour le traditionel ,il y a d autres marques mais celles ci sont les plus repandues..
mais tt ca ne te servira pas (enfin si!) puisque la norme veut que l on retrouve le rapport de puissance au cul de chaque projo...
1/le par64=1000W
-les lampes en 120Volt:
-FFN (vnsp)
-FFP(nsp)
-FFR(mfl)
-FFS(wfl)
les lampes en 220v:
-cp60(vnsp) / cp61(nsp) / cp62(mfl) / cp95 (wfl)
*vnsp:very narrow spot / nsp:narrow spot / mfl:medium flood / wfl:wide flood
----------------------------------------------------------------------------------
--les lampes PC(plan convexe) et fresnel=
juliat= HPC306:1000w ou 650w / HPC310:1000w ou 1200w
HF306 fresnel: 650w ou 1000w/ HF310:1000w ou 1200
329HPC:2000 ou 2500w / 329HF:2000 ou 2500w
ADB= C101pc:1000 ou 1200w / C103(prisme convexe):1000 ou 1200w
F101 fresnel:1000 ou 1200w
C201 pc:2000w / C203 (prisme convexe):2000w et F201(fresnel)
:2000w
-----------------------------------------------------------------------------------
--les decoupes=
juliat= 613sx (ultra courte):1000ou 1200w
614sx(courte):1000 ou 1200w
611sx(longue):1000 ou 1200w
713sx:2000 /2500w
714sx: " " "
710sx: " " "
ADB= DW105/dvw105/ds105/dsn105 et dn105= 1000 ou 1200w
ds205/ dn205/ dw205 =2000w
les decoupes HMI....
913snx / 914snx / 910snx= 1200w
933snx/ 934snx / 930snx =2500w
pfffffff.....voila pour le traditionel ,il y a d autres marques mais celles ci sont les plus repandues..
mais tt ca ne te servira pas (enfin si!) puisque la norme veut que l on retrouve le rapport de puissance au cul de chaque projo...
- fabio
- Affond-Equipier
- Messages : 2444
- Enregistré le : 22 mars 2004, 12:10
- Localisation : toulouse