Gros Rem's a écrit :Si on prend un cas très concret d'un tableau électrique en règles (diff et coup de poing) duquel part du 63A qui alimente une prise qui se situe 30M plus loin. Quelles règles doit respecter le tableau qui se vient se brancher sur cette prise 63A ?
au sens stricte de la législation :
s'il y a un arrêt coup de point sur l'armoire de tête tu n'es pas obligé d'en avoir un autre sur ton/tes armoire(s) secondaire(s) déporté(s) ! (mais il faut biensûr le dispositif de "coupure automatique" pour empêcher un branchement/débrancher à chaud)
même raisonnement pour le différentiel 30mA !! pas besoin sur les coffrets/armoires secondaires tant qu'il y en a au moins un en tête de ligne !
par contre, je ne sais pas s'il y a éventuellement une contrainte supplémentaire par rapport à la distance ....
sinon, pour le reste:
pour les normes, c'est complexe (et c'est de plus en plus complexe et compliqué !! et je t'avoue que je n'en connais qu'une infime partie)
en électricité, la norme la plus importante est la "Norme NF C 15-100"; mais il y en a encore d'autres
s'y ajoute ensuite le code de travail qui prévoit également des normes et des obligations de sécurité en ce qui concerne l’électricité
(d'ailleurs par précaution et par souci de sécurité j'ai maintenant toujours un électricien professionnel sur mes plus grands chantiers qui s'occupe de tout ça et qui a surtout toutes les habilitations nécessaires !!)
concernant tes interrogations pour un cas donné précis, concernant le matériel à utiliser (et/ou imposé par les "normes"), le plus simple c'est de de se renseigner auprès d'un organisme spécialisé dans le domaine comme la Socotec par exemple (ou le TUV, Veritas, Apave ou le Consuel etc etc) ou sinon demander à un électricien professionnel !
d'ailleurs le matériel électrique utilisé en spectacle nécessite aussi les certificats de conformité (délivré généralement par ces iorganiseme-là)
certains installations nécessitent également un contrôle technique obligatoire (et à intervalle régulier, genre annuel)!
pour le sixième pin dans les P17-63A (et plus); c'est devenu obligatoire et impératif (dans certains cas) car aujourd'hui on n'a plus le droit de brancher ou débrancher à chaud !! (et il y a plusieurs dispositifs différents selon les fabricants ou modèles/séries pour répondre à cette obligation)
ce pin est ponté sur le neutre et véhiculé par un conducteur pilote (quand on n'a pas de fil pilote dans le câble, on ponte seulement dans la fiche mâle qui se connecte sur l'armoire ! c'est un bricolage, car cela protège uniquement le branchement direct mais pas toute la ligne, exemple les autres connexions en aval à l'autre bout du câble!); dans l'armoire de tête un dispositif relais détecte la "coupure" (ce pin est bien plus court que les autres) et coupe donc le jus sur cette ligne (avant le débranchement mécanique des autres pins)
(ça c'est valable pour les fiches P17 "prisinter" de base; les fiches et embases Hypra ont un autre dispositif de coupure automatique !)
note : la "Hypra" coute trois fois plus chère que la P17 basique; et Legrand essaye depuis des années à l'imposer comme nouveau standard en connectivité industrielle !
la législation interdit le branchement et débranchement à chaud et un dispositif de coupure automatique est devenu obligatoire!!! (mais théoriquement on peut aussi simplement "disjoncter" la ligne avant de brancher ou débrancher ) ! mais dans certains cas (exemple les coffrets en lieu publique en extérieure qui sont fermé à clef (cadenassé) et avec juste l'embase en P17, ce dispositif de coupure automatique est absolument impératif (et nécessaire ! sans sixième pin connecté = pas de jus !!) - donc, de toute façon, sur la plupart des coffrets aujourd'hui avec embase P17 et sans le pont entre pilote et neutre dans ta fiche P17, tu n'as tout simplement pas de jus; c'est aussi simple que ça !!
ensuite pour les autres questions :
il est évidemment très pratique (et disons nécessaire pour travailler avec sérénité) d'avoir certains équipements en déporté.... exemple d'autres arrêts coup de point et/ou des interrupteurs ou disjoncteurs différentiels rapide en aval etc... en somme faire en sorte qu'il n'y a pas la totalité de l'alime électrique qui s'écroule dès qu'il y a le moindre souci sur une pov' ligne 16A...!
soit dit en passant : il est évidemment clair et impératif qu'un professionnel qui se respecte doit respecter aussi les normes et la législation en vigueur !
mais il faut aussi admettre que les contraintes deviennent parfois tellement contraignants qu'on a du mal à tout respecter !
en simple prestataire et pour un petit ou moyen spectacle, sans avoir les différentes habilitations requises on n'a plus le droit de travailler en hauteur (sur une équelle un échafaudage etc); on n'a pas le droit de faire certains branchements électriques (notamment en 63A); on n'a pas le droit de manipuler certain matériel comme les genies ou autres nacelles etc etc etc
c'est évidemment bien pour la sécurité, mais cela nécessite des formations, stages, etc (qui coute cher et prend du temps et les exigences évoluent sans cesse !!)
donc souvent on essaie de trouver le bon compromis entre "bon sens" et stricte réglementation !