Question câble électrique H07RN-F versus A07BB-F

Postez ici vos soucis techniques, vos trucs pour dépanner et tout ce qui concerne la construction d'enceintes etc
Répondre
jon
Membre
Membre
Messages : 40
Enregistré le : 23 juil. 2012, 18:01
Localisation : Grenoble

Question câble électrique H07RN-F versus A07BB-F

Message par jon » 23 mai 2013, 12:18

Bonjour à tous

Je viens de récupérer un câble de 30m de 5G6 pour une utilisation en 32A tétrapolaire + neutre avec fiche P17.

Le câble comporte le marquage : A07BB-F/REVE 5G6 269

J'ai fait des recherches sur google et je ne le trouve que très peu référencé, il apparaît seulement sur quelques sites Norvégiens ou Suédois (http://www.gelia.se/upload/233/kabelguide_0609.pdf ou http://www.tromas.no/Files/HMS/Teknisk/ ... m%20el.pdf) alors qu'il est noté "made in France" mais sans marque précisée.

La question est donc de savoir si je peux en faire un usage équivalent au H07RN-F ?
D'après la norme CENELEC (voir tableau ci-dessous en Suédois ... ), ça devrait être équivalent, sachant que le B signifie "caoutchouc d'éthylène propylène", le R "caoutchouc naturel ou équivalent" et le N "polychloroprène (néoprène)". Ce type de câble est peut-être plus utilisé dans les pays Nordiques car il a peut-être une meilleure résistance au froid ?

Merci d'avance pour vos idées !
Jon


Image

Avatar du membre
ziggy
Admin
Admin
Messages : 14467
Enregistré le : 2 févr. 2004, 21:09
Localisation : Lozère (48)
Contact :

Message par ziggy » 23 mai 2013, 12:52

hello
je n'ai pas de réponse (car je ne connais pas la référence de ton câble !!)
la réponse exacte à ta question se truve sans doute dans les deux normes en vigueur pour nous :
la Norme ERP et la Norme NF C 15-100

désolé de ne pas pouvoir t'aider plus...
mais tu peux aussi te renseigner auprès d'un organisme de contrôle comme Veritas ou Decra ou Socotec etc

et peut-être trouveras-tu d'autres réponses sur le site CENELEC